新旧汤浅电池不建议混合使用 如何判断是否到了更换年限了?

发布时间:2021-01-03 20:29:15 点击:

  同型号不同生产日期的汤浅蓄电池在一起使用时,需要先进行内阻测试,同型号的新旧电池混合使用危害是很大的,会造成新装蓄电池提前老化,严重缩短使用寿命,不同的电池因为内部电解质的不同,相应的内阻和电压都会不同。混合使用他们的时候,如果是串接,可能导致内阻小,电势低的电池过度放点,一下耗尽存量,并且产生内部电流超过允许值,迅速老化、报废。这时候电池组中的新电池也会受到拖累,产生连锁反应。因此新旧汤浅电池不建议混合使用

  新旧汤浅电池不建议混合使用 如何判断是否到了更换年限了?

如果是并接,会产生汤浅蓄电池组内部环流,一方面对外输出减弱,另一方面可能引起电池本身的发热甚至爆炸。即使应急使用,也不要将内部电解质不同的电池混合。比如充电电池和碱性电池混合使用就很危险。

  全新汤浅蓄电池安装和充电需要注意的事项

  新安装的蓄电池,有些压差较大,会影响使用吗?

  新安装的蓄电池,经过一定时间浮充运行后,浮充电压将趋于均匀,因为刚使用硫酸饱和度较高,气体复合效率差,运行后饱和度略微会下降,汤浅蓄电池浮充电压也会均匀。

  汤浅蓄电池浮充运行时,落后蓄电池如何判断?

  落后蓄电池在放电时端电压低,因此落后蓄电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是最低的,就可判为该组中的落后蓄电池,有落后电池就应对汤浅蓄电池组均衡充电。例如,对于在浮充状态的蓄电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视。

  汤浅蓄电池在长期浮充运行中,yuasa电池电压不均有哪些原因?

  目前蓄电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产蓄电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是YUASA蓄电池采用了贫液式设计,误差将影响到蓄电池内部的硫酸饱和度,这直接影响蓄电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时蓄电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。但蓄电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压将趋于均匀。因为硫酸饱和度高的蓄电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,汤浅蓄电池的浮电压也就趋于均匀。

  另汤浅蓄电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行3~6个月内均有可能存在不均匀现象。

  汤浅蓄电池寿命是否到更换年限的判别方法有专用的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表。下面几点维修中判断汤浅蓄电池好坏的几点总结,以供参考.

  1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。

  2、带载测量:若外观无异常,UPS电源工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。

  3、用万用表测量:

  A、汤浅电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。

  B、市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。

  C、测汤浅蓄电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。

  D、汤浅蓄电池运用在ups电源时的开机测量:UPS电源不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时汤浅电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS电源马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。